Seite 7 von 15

Re: Community Mod RFx000 Firmware :: Neue Stable (Stand 1.42.03 / 28.07.2018)

Verfasst: Mo 3. Sep 2018, 17:36
von nikibalboa
Bei mir funktioniert beides wieder. :tiptop: :danke:

LG

Re: Community Mod RFx000 Firmware :: Neue Stable (Stand 1.42.03 / 28.07.2018)

Verfasst: Mo 3. Sep 2018, 19:39
von Nibbels
Wunderschön!

Dann schiebe ich das demnächst in den Stablebranch.

Lg

Re: Community Mod RFx000 Firmware :: Neue Stable (Stand 1.42.03 / 28.07.2018)

Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 19:34
von nikibalboa
Guten Abend,

Ich habe heute festgestellt das der Z-Offset scan in der 1.42.15 nicht mehr funktioniert. Es wird gehomed und danach die Motoren ausgeschalten dann wir die koordinate angefahren und das wars immer wieder Bettsuch problem. Wenn man die Z-Achse manuel bewegt wird der Scan kurz fortgesetzt aber dann werden die Motoren wieder ausgeschalten.

Lg

Re: Community Mod RFx000 Firmware :: Neue Stable (Stand 1.42.03 / 28.07.2018)

Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 20:02
von AtlonXP
Hallo,
hmm..

Auszug aus der Textdatei:
19:32:45.970 : Z-Endstop Limit:0.80
19:32:45.970 : Z = -0.81

Könnte das der Fehler sein?
Ist dein Düsen- Bett Abstand zu groß?

LG AtlonXP

Re: Community Mod RFx000 Firmware :: Neue Stable (Stand 1.42.03 / 28.07.2018)

Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 20:08
von nikibalboa
Es wird sofort nach dem homen die Motoren ausgeschaltet, die z-achse wird gar nicht bewegt aber im Protokoll Auszug sieht es so aus als ob.

Lg

Re: Community Mod RFx000 Firmware :: Neue Stable (Stand 1.42.03 / 28.07.2018)

Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 20:10
von Nibbels
Hey :)

Ich lese in deiner Logfile:
z.B.
19:32:45.970 : moveZUpFast(): out of range 0
19:32:45.970 : Z-Endstop Limit:0.80

Das heißt, du erreichst irgendwie -0.8 in Z? Kann es sein, dass deine Z-Schraube verstellt ist, oder drückt die Düse sich ins Bett?
Wenn man weiß, dass der Schalter weiter überfahren darf wie 0.8mm, kann man sich das auch in der Firmware-Config einstellen.
Die Einstellung heißt Z_ENDSTOP_DRIVE_OVER.

LG

Re: Community Mod RFx000 Firmware :: Neue Stable (Stand 1.42.03 / 28.07.2018)

Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 20:20
von nikibalboa
Leider so einfach ist es nicht. Die 1.42.7 futzt. Wie gesagt es werden nach dem homing die Motoren ausgeschaltet steht auch am Display danach wird x y angefahren und z bleibt stehen.

Lg

Re: Community Mod RFx000 Firmware :: Neue Stable (Stand 1.42.03 / 28.07.2018)

Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 20:24
von AtlonXP
@nikibalboa,
was für einen Z- Endschalter hast du in deinem RF1000 verbaut?

Der originale Schalter sollte mit 0,8 mm schon am Limit sein.
Prüfe bitte nach ob das Ding noch in Ordnung ist .

LG AtlonXP

Re: Community Mod RFx000 Firmware :: Neue Stable (Stand 1.42.03 / 28.07.2018)

Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 20:41
von nikibalboa
Ich hoffe das Video erklärt mein Problem :huh:

Lg

Re: Community Mod RFx000 Firmware :: Neue Stable (Stand 1.42.03 / 28.07.2018)

Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 21:03
von AtlonXP
Ok, das sieht komisch aus.
Weißt du warum?
Bringe dein Hot End auf Temperatur und der Scann gelingt wahrscheinlich, weil der Düse- Bett Abstand wesentlich geringer wird, durch die Längenausdehnung des Hot Ends.

LG AtlonXP

Nachtrag: Hier die Doktorarbeit darüber:
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=21710#p21710