Ich habe nun eine kleine Schaltung auf Basis eines Atmel ATtiny 85 entwickelt, der einen Impuls von 1 Sekunde beim Betätigen des Not-Aus generiert egal wie kurz oder wie lange dieser betätigt wird. Dabei kann der Not-Aus sowohl als Schließer oder auch als Öffner angeschlossen werden. Die jeweilige Betriebsart ob Schließer oder Öffner kann über einen Jumper voreingestellt werden.WICHTIG bei allen Not-Aus varianten die über den Mainboardanschluß X3 (Reset) arbeiten ist, den Not-Aus Schalter unmittelbar nach Betätigung wieder zu entriegeln. Verbleibt der Atmel Controller im RESET-Zustand befinden sich seine Ausgänge in undefiniertem Zustand, sodaß beispielsweise die Heizungen ohne Temperaturregelung dauerhaft eingeschaltet und dabei zerstört werden könnten.
Im dem kleinen Video soll die rote LED das RESET Signal simulieren das später mit dem X3 Anschluss des Mainboards verbunden werden soll. Beim Betätigen des Tasters (NOT-AUS) wird das Signal kurz auf LOW heruntergezogen und geht dann wieder auf HIGH (egal wie lange der Taster betätigt wird).
Was meint ihr zu meiner Idee??
Gruß Alois