Re: 225 Volt zwischen Erde und Aluplatte ?
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 22:22
@zage
Hi
Die Aluplatte stellt zusammen mit der Isolation zur Heizung ( Heizung ist eigentlich eine grossflächige Folie in Mäanderform ) ein Kondensator dar. Durch diese Kapazität (vermutlich 100-500pF) kann ein kleiner Wechselstrom fliessen bei der Netzspannung von 230 VAC eff. ( 325V peak )
Korrekterweise muss die Aluplatte mit einer gelbgrün isolierten Litze von mindestens 1.5mm2 direkt mit dem Schutzleiteranschluss am Gerät hinten verbunden werden. Damit ist das Problem behoben und die Gefahr gebannt.
Mit Induktion hat der Effekt nichts zu tun.
ciao Georg
Hi
Die Aluplatte stellt zusammen mit der Isolation zur Heizung ( Heizung ist eigentlich eine grossflächige Folie in Mäanderform ) ein Kondensator dar. Durch diese Kapazität (vermutlich 100-500pF) kann ein kleiner Wechselstrom fliessen bei der Netzspannung von 230 VAC eff. ( 325V peak )
Korrekterweise muss die Aluplatte mit einer gelbgrün isolierten Litze von mindestens 1.5mm2 direkt mit dem Schutzleiteranschluss am Gerät hinten verbunden werden. Damit ist das Problem behoben und die Gefahr gebannt.
Mit Induktion hat der Effekt nichts zu tun.
ciao Georg