Seite 2 von 2
Re: Temp Manager Sensor Error
Verfasst: So 25. Mär 2018, 21:29
von easygo25
Moin,
also kann ich nun einfach Tabelle 13 wieder einklammern und diese Kurve / den Sensor betreiben ?
Ach ja, ich muss noch den Pin auf einen Analogeingang ohne Pullups / Spannungsteiler ändern...
Noch was ?
Gruß Sascha
Re: Temp Manager Sensor Error
Verfasst: Mo 26. Mär 2018, 00:58
von Nibbels
Es gibt unterschiedlichen Code zu den Temptables, jenachdem ob man das als NTC oder PTC erfasst.
Der Sensortype 13 war bisher als letzteres eingefügt worden.
Screenshot_2.jpg
Um eine klare Aussage treffen zu können, muss ich erst noch einiges prüfen. (-> Wir haben Tabellen in einer Liste und unterschiedliche "Nutzungsfunktionen" dafür.)
Das heißt, ich vergleiche unsere Version mit der aktuellen Codebase von Repetier und gleiche sie an die neue Version an.
https://github.com/repetier/Repetier-Fi ... .cpp#L2013
https://github.com/repetier/Repetier-Fi ... .cpp#L2155
https://github.com/repetier/Repetier-Fi ... .cpp#L2236
Re: Temp Manager Sensor Error
Verfasst: Do 5. Apr 2018, 23:41
von easygo25
Moin,
ich habe nun den E3D PT100 Temperaturfühler im Einsatz!
Vielen Dank nochmal für alle Tips und die Unterstützung!
Gruß Sascha
Re: Temp Manager Sensor Error
Verfasst: Fr 6. Apr 2018, 07:24
von Wessix
Hey easygo, könntest du dafür ein step by step tutorial posten, evtl mit bildern? Hab den pt100 auch noch rumliegen und mir immer gesagt wenn meim jetztiger thermistor abkackt versuch ich das, aber nie dazu gekommen bisher.
Re: Temp Manager Sensor Error
Verfasst: Fr 6. Apr 2018, 09:07
von Nibbels
Im 1.41.xx.Mod ist der E3D pt100 Sensortype die 53. Nicht mehr 13 wie ganz früher iN der Firmware bzw. bei Repetier.
Easygo, hast du gelötet oder einen Ersatzpin gefunden?
Evtl wäre ein neuer umfassender Post in einem RF1000 unterforum gut.
LG
Re: Temp Manager Sensor Error
Verfasst: Sa 7. Apr 2018, 11:44
von easygo25
Moin,
der Umbau war ohne umlöten möglich. Ich habe den Pin 10 (PF3) vom Erweiterungssteckplatz X25 genommen.
Spannungsversorgung habe ich mir vom ISP Port geholt. Dann noch die Umstellungen des Sensors in der
Firmware. Unter anderem hab ich noch den Sensor in die Menüauswahl aufgenommen.
Darüber könnte man tatsächlich mal ein Tutorial schreiben.
Gruß Sascha
Re: Temp Manager Sensor Error
Verfasst: Sa 7. Apr 2018, 15:53
von Nibbels
Absolut top!
Wegen dem Pin kurz nachgeschaut: Stimmt, der RF1000 hat sogar 2 analogfähige Pins frei. Ich hatte das mal in der Firmware pins.h des Mods notiert. PF3 "RESERVE_ANALOG_PIN_PF3" und PF4 "RESERVE_ANALOG_PIN_PF4". Die meisten Credits gehen an X4r3.
Wobei bei PF4 hier http://www.rf1000.de/viewtopic.php?f=24&p=11085#p11100 steht "nur wenn JTAG nicht aktiv ist".
Ich hake demnach das "Zu Testen Tag" bezüglich der PTC-Temperaturkurve in meinem Kopf ab
Schön, dass es auf anhieb geklappt hat.
Wenn dir mal Problemchen mit der Firmware auffallen sollten, melde dich einfach kurz bei mir, dann kann ich das im Mod noch korrigieren. Du scheinst dein Handwerk zu verstehen
LG